Энергия для Вашего Дома

Выбор и покупка оборудования => Аккумуляторные батареи. Параметры и выбор. => Тема начата: shon от 29/01/2013, 16:37

Название: Остаточная емкость
Отправлено: shon от 29/01/2013, 16:37
При полном заряде АБ напряжение на клеймах с нагрузкой показывает 50,3в (48в группа), подая до значения 42в источник питания отключает нагрузку от АБ. Вопрос: можно ли посчитать остаточую емкость в процентах при 42в если при 100% 50,3в? Спасибо.
Название: Остаточная емкость
Отправлено: solarhome от 03/02/2013, 23:48
Нет, нельзя. Остаточная емкость зависит не только от напряжения, но и от того, каким током разряжался аккумулятор. Чем меньше ток разряда, тем глубже можно разрядить аккумулятор.

Примерно можно все же оценить остаточную емкость по напряжению на АБ после снятия нагрузки и "отдыха" в течение нескольких часов. См. здесь подробнее. (http://www.solarhome.ru/basics/batteries/ab_params.htm)
Название: Остаточная емкость
Отправлено: shon от 04/02/2013, 15:16
можно ли соединить разные группы АБ на один источник ну например 200 и 400 Ачас?
Название: Остаточная емкость
Отправлено: solarhome от 05/02/2013, 17:05
нет, нельзя.
Название: Остаточная емкость
Отправлено: shon от 10/02/2013, 06:50
Цитата: solarhome от 05/02/2013, 17:05
нет, нельзя.
Почему?
Название: Остаточная емкость
Отправлено: solarhome от 13/02/2013, 13:58
Пробовали читать разделы "Библиотека" и "Основы возобновляемой энергетики"? Попробуйте...
Название: Остаточная емкость
Отправлено: Ереке от 19/09/2013, 13:40
Здравствуйте! я хотел узнать у меня 1 акб - 12,8 а другой 13,9 показывает. Соединены  последовательно. при заряде ровная зарядка получаться     ,
По советуете как правильно?!
Название: Остаточная емкость
Отправлено: solarhome от 19/09/2013, 13:47
Это большой разброс. Скорее всего у вас какой-то аккумулятор близок к "смерти".
Можете попробовать использовать дополнительно 2 автоматических зарядки на 12В, или поставить балансир аккумуляторов (они в основном самодельные, т.к. серийные дороже отдельых зарядок).