В настоящее время моя система соединена и работает следующим образом. Модули по 50 ватт/12 вольт 7 шт соединены последовательно на инвертор Steca Grid 500-M4 ( что бы входное напряжение было больше чем 75 в ) . Выход с Инвертора StrecaGrid 500-M4 соединил с розеткой сети дома на 220 в. На Инверторе светится индикаторная лампочка зеленмым цветом , полагаю, что это говорит о том , что система работает правильно. Для большей уверенности , что система работает правильно и для подсчета хочу дополнительно поставить счетчик. Прошу подсказать какой счетчик в данном случае Вы можете порекомендовать и каким образом его надо подключить.
С уважением
Сообщить модератору 85.26.241.16
Любой однофазный счетчик подойдет. Подключаете выход инвертора ко входу счетчика, а выход счетчика - в сеть.
Спасибо за рекомендацию, все так и подключил. Результатом доволен. С февраля месяца по настоящее время счетчик насчитал 38 квт`час . Планирую добавить еще два модуля по 50ватт и потом еще... Возникает вопрос. Как будет считать основной 3-х фазный счетчик сети дома , если нагрузка сети дома в солнечную погоду будет меньше, чем энергия от солнечных батарей.
Цитата: Ivanych от 05/04/2014, 04:33Возникает вопрос. Как будет считать основной 3-х фазный счетчик сети дома , если нагрузка сети дома в солнечную погоду будет меньше, чем энергия от солнечных батарей.
Вопрос уже обсуждался. Зависит от модели счетчика. В лучшем случае, если счетчик двунаправленный, будет считать отданное отдельно. Если счетчик обычный, то отданное прибавится к потребленному.
См. http://www.wattrouter.ru (http://www.wattrouter.ru/info/) и "Правильные" счетчики электрической энергии (http://www.solarhome.ru/forum/index.php?topic=2457.0)