Энергия для Вашего Дома

Выбор и покупка оборудования => Вопросы по выбору электронного оборудования => Тема начата: Игорь Матвеев от 11/07/2015, 11:12

Название: ULTIPOWER 1208 не включается
Отправлено: Игорь Матвеев от 11/07/2015, 11:12
Поверив описанию зарядника, купили у Вас несколько десятков для работы в составе сейсмостанций. Проблема вылезла неожиданная - после первой зарядки и зажигания "END" большинство зарядных устройств НЕ включается даже когда аккумулятор разряжается до 11 Вольт.  Можно ли это вылечить? В описании сказано  "  END: процесс заряда завершен, ЗУ автоматически отслеживает напряжение на АБ и
поддерживает АБ полностью заряженной. Повторное включение ЗУ на заряд
происходит при снижении напряжения на АБ до 12,5В."
Название: ULTIPOWER 1208 не включается
Отправлено: solarhome от 12/07/2015, 00:43
Когда вы покупали ЗУ? Автоматическое включение поддерживается начиная с 2013 года.