Сообщения - Сергей dsv

#1
Цитата: "solarhome"17.5*220=3850 Вт. делим на 45В (минимальное напряжение) - получаем около 85А. Но это вы получите вряд ли, по паспорту у вашего инвертора максимальный ток заряда - 60А.

Насчет equalize - я уже писал. Смотрите сами в инструкции на ваши аккумуляторы.
Спасибо.
#2
Цитата: "solarhome"А какая емкость АБ у вас? Если 500 А*ч, то ток нужен около 100А. У вас выставлен ток около 45-50А (SW выставляет ограничение по току по высокому напряжению). Можете сделать больше.

Вообще, для большинства AGM аккумуляторов рекомендуемый ток - 0,2С.(0,3С максимум)
Спасибо.Но я больше 17,5А не могу установить.(блоьше не устанавливается) Сколько Вы советуите? И насчёт "Equalize" что посоветуите?
#3
Цитата: "solarhome"если у вас герметичные АБ, equilisation не нужно ставить. Я имел ввиду под выравниванием режим "absorbtion" (он часто в инструкциях переводится как "выравнивающий", хотя на самом деле точнее было бы "поглощающий", но это как-то не по-русски). Так что все, что относится к 'Equalize', выключите.

Попробуйте поднять Сut Out до 45-46В.  
Absorbtion time увеличьте до 3-4 часов.
 
Если аккумуляторы уже начали "сдыхать", это их уже не спасет. А для новых - чем больше напряжение отключения по Cut off - тем лучше для АБ, но тогда время работы от них уменьшается. Здесь нужно искать оптимальную точку.
Попрбую. Спасибо.И ещё в паспорте к инвертору пишется что режим "Equalize" для АБ AGM разрешон 62v или по рекомендации завода.И правельно я установл Cet Low Carge amps AC -10,0 для моего количества АБ ?( эл.счётчик идёт на "взлёт" при зарядке)
#4
Цитата: "solarhome"
Цитата: "Сергей dsv"Спасибо.У меня есть вопрос:после первичной установки и запуска системы, она работала двое суток без подзаряда,а сейчас сутки еле дотягивает без подзарядки.Почему?
аккумуляторы скорее всего дохнут. Какое нижнее допустимое напряжение стоит разряда? Как часто проводите выравнивающий заряд при напряжении 57,6В?
Режим LBX:
Set Low Battary Transfer VDC-45,2
Set Low Battary Cut in VDC-52,0
Battary Carging:
Set Buk volts DC-57,6. Set Absorbtion time h:m 02:00.Set Float volts DC-53,6.Set Float Time h:m 04:00.Set Equalize volts DC 60,0.Set Equalize time h:m 02:00.Set Max Carge amps AC 10,0
Первначальные установки инвертора:
Set Low Battary Cut out VDC 44v
Set Low Battary Cut in VDC 50v
Режим выравнивания был выключен,я его включил (время было установленно 00:00)
#5
Спасибо.У меня есть вопрос:после первичной установки и запуска системы, она работала двое суток без подзаряда,а сейчас сутки еле дотягивает без подзарядки.Почему?
#6
Цитата: "solarhome"SW насколько я знаю не имеет возможности работать согласованно с контроллером XW.
Датчики BTS если их два, от инвертора и контроллера заряда СБ ,лучше ставить на один и тот же АКБ или на разные? Спасибо.
#7
Цитата: "solarhome"У вас получается 5 параллельных цепочек по 4 АБ. Емкость 500 А*ч, 48В. рекомендуемый ток заряда для такого АБ - 50А. SW4548 выдает максимум 60А. Так что вполне хватит.

Однако, вам лучше ставить не 100Ач АБ, а аккумуляторы большей емкости. В идеале - 24 шт. 500 А*ч по 2В. Параллельно АБ лучше не соединять.

Примерная схема соединения указанного вами оборудования есть на нашем сайте.
Да,но они предназначены и для солнечных батарей тоже ,на них есть эмблема солнечные батареи.( MonBat ml1290c)
#8
Цитата: "solarhome"
Цитата: "Сергей dsv"Xantrex 4548, и где можно купить АКБ 2в 500А, и сколько стоят ?

вспомнился старый анектодот.
"- кто может починить рацию на танке?
- рация на лампах или на полупроводниках?
 -Для тупых повторяю: рация на танке..."

Xantrex SW или XW?

Аккумуляторы 2 В 500А*ч можно будет купить у нас через пару месяцев. Аккумуляторы герметичные глубокого разряда, производства "промышленный Китай". Цена - примерно 0,27USD за номинальный ватт*ч (умножаете емкость на напряжение аккумулятора).  Лучше сделать предоплату, их приходит в этой партии немного, продажи уже начались. Информация скоро появится на сайте. Пока по только запросу и на английском.

2В аккумуляторы продаются только комплектами по 12 или 24 шт. В комплекте будут перемычки (там их довольно много, банки "вяжутся" не 1, а 4 коннекторами)
Xantrex SW.
#9
подскажите насколько лампочки на светодиодах долговечны ?
#10
Цитата: "solarhome"У вас получается 5 параллельных цепочек по 4 АБ. Емкость 500 А*ч, 48В. рекомендуемый ток заряда для такого АБ - 50А. SW4548 выдает максимум 60А. Так что вполне хватит.

Однако, вам лучше ставить не 100Ач АБ, а аккумуляторы большей емкости. В идеале - 24 шт. 500 А*ч по 2В. Параллельно АБ лучше не соединять.

Примерная схема соединения указанного вами оборудования есть на нашем сайте.
почему лучше не соединять параллельно АКБ ?
#11
Xantrex 4548, и где можно купить АКБ 2в 500А, и сколько стоят ?
#12
Здравствуйте! Меня интересует что входит в комлект поставки к контроллеру  Xantrex XW-MPPT-60 и нужен ему датчик BTS если он уже установлен на инверторе Xantrex 4548? Спасибо!
#13
Спасибо! Подскажите, сможет ли инвертор Xantrex4548 зарядить 20 АКБ х 100А (48В) ? И как соеденить в одну систему солнечные батареи+ контроллер заряда СБ+инвертор (4,5кВт) и инвертор+ветряк (2кВт)? Спасибо!
#14
Здравствуйте!Я добавил к 12 АКБ ещё 8шт =20х100А*48в=500А +6 солнечных панелей,меня интересует кабель медный сечением 25мм выдержит пиковую нагрузку 4,5кВт (длинна кабеля от нижней точки АКБ до инвертора примерно 2.5 м) и есть смысл установить кабель сечением 35мм,и каким сечением кабеля подсоеденить между собой АКБ?Спасибо!
#15
Здравствуйте! ветряк из Германии,аккумуляторы из Болгарии всё остальное из Москвы. Насчёт аккумуляторов какие конкретно Вы рекомендуите ,сколько стоят и где купить? Спасибо!