Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.

Просмотр сообщений

Сообщения - midayana

#1
Здравствуйте.У меня в наличии  солнечные батареи MSW175/85(24) -  6 шт, контроллер заряда Outback FlexMax-60,
преобразователь (инвертор) тока Mobilen SP-3000C и АКБ по 190 а/ч - 4 шт.
1.Поскольку каждая батарея предусматривает на выходе 24 В, а по опыту эксплуатации - бывает и больше 30 В, то при последовательном подключении 6 батарей может превысить допустимые значения Outback FlexMax-60 (в инструкции - 141В).
2. Mobilen SP-3000C работает с 12 В . В инструкции Outback FlexMax-60 тоже предусматривается работа с 12 В, но в схемах подключения указано только 24 В.
Помогите сконфигурировать систему.