Сообщения - nikar

#1
Ошибки никакой нет. Такое включение возможно благодаря использованию указанного контроллера заряда. Особенность в том, что на его вход может подаваться суммарное напряжение от солнечных панелей не превышающее 150v, а суммарный ток при этом до 45А. Выход контроллера подключается на аккумуляторы, которые могут иметь номинальное напряжение 12, 24 и если я правильно помню 36 и 48 вольт. Это задается соответствующими переключателями. Поэтому, благодаря такой гибкости, можно наращивать мощность как со стороны аккумуляторов, так и панелей.
#2
Здравствуйте.
В самом начале лета я смонтировал на даче систему энергоснабжения с учетом ваших рекомендаций ( см. viewtopic.php?f=9&t=1928). Составляющие системы такие: два рязанских модуля RZMP-220-T (24 v), контроллер MS Tristar MPPT 45A, два аккумулятора Leoch по 150 Ач, инвертор ПН5-12-1000. Лето прошло, могу поделиться своими впечатлениями и попросить совета.
 Сразу скажу, что эта система - единственный источник электроэнергии. В целом я доволен. Холодильник без выключения проработал все лето. Покупал я его специально на дачу с очень низким энергопотреблением. Свет в доме был без перебоев ( конечно энергосберегайки). Для полива включал насос мощностью 700вт. Как правило, это было 1 раз в течение дня, редко по 2 раза. По мере необходимости включал инструмент: дрель, рубанок, болгарку. И еще одна фишка. Решил попробовать включить 30-литровый бойлер Electrolux. Его мощность - два нагревателя по 800 вт, но я использовал один. 30 литров воды нагреваются за 50 минут и дальше бойлер переходит в минимальный режим энергопотребления, изредка включаясь, чтоб поддержать заданную температуру 50-60 градусов. Для нагрева я включал бойлер в первой половине дня, когда освещенность максимальная, а вечером всегда была возможность принять горячий душ. Если день солнечный, то проблем с восстановлением уровня заряда аккумуляторов не было - они достаточно быстро возвращались в нормальное состояние, что индицируется зеленым светодиодом на панели контроллера. Хуже, когда день пасмурный. Тогда система работает на пределе возможностей, что индицируется желтым и красным светодиодами одновременно. Однако ни разу не было, чтоб инвертор отключился по нижнему уровню заряда аккумуляторов. Т.е. на пределе, но все же и в пасмурный день хватало. Кстати об инверторе. Его мне дали во временное пользование и я им очень доволен, хотя до этого было к нему предубеждение. Работает бесшумно, не греется и молотит без выключения вот уже 3 месяца. Мощность только маловата. Несколько раз бывало, что я забывал о включенном бойлере и холодильнике, включал еще насос для полива. Тогда он периодически выключался по превышению мощности нагрузки. Теперь буду покупать такой же, но на 3квт и 24v. Вот коротко о моем небольшом опыте использования возможностей альтернативной энергетики. Опыт явно позитивный Теперь мне нужен ваш совет.
       Для того, чтоб в пасмурные дни система не работала на границе своих возможностей, я решил нарастить мощность, благо, что до этого купил по вашему совету контроллер, который  позволяет это сделать. Решил купить еще 2 панели и 2 аккумулятора. Вначале хотел купить такие же рязанские модули. Но посмотрел. что есть за рубежом и пришел к выводу, что можно купить более эффективные за меньшую цену. В итоге выбор пал на японские модули Kyocera KD240GX-LPB. Они тоже 24 вольта, тоже поликристаллические, но при тех же габаритах мощность выше. Я их уже проплатил, но в Россию они еще не прибыли. Если кому интересно - вместе с доставкой 2 панели обошлись мне на 10 тысяч дешевле, чем купленные мною на заводе в Рязани 2 предыдущих модуля. Конечно, я еще не проходил таможню, там могут быть сюрпризы, но пока так. Так вот вопрос: как мне их соединить с имеющимися у меня модулями? Надеюсь, что ваш совет мне поможет.
#3
Я посмотрел в интернете руководство по эксплуатации контроллера Morningstar TriStar-MPPT и выяснил, что его конструкция не предполагает подключение инвертора к контроллеру. Инвертор подключается непосредственно к АКБ. Поэтому приобретать реле нет необходимости. А для контроллера Steca Solarix MPPT 2010 я не нашел руководства по эксплуатации. Могу предположить, что там сделано аналогично. Я прав или нет?
#4
Я посмотрел предлагаемую схему включения инвертора. Наверное, такой подход вполне разумен. Хотелось бы все компоненты приобрести в одном месте, но реле я у вас в продаже не обнаружил. Может я ошибаюсь? Где его приобрести?
#5
Спасибо за информацию. Инвертор  MeanWell по паспорту должен выдерживать входной ток до 45 А, поэтому я не могу понять причины выхода его из строя. У меня был еще один вопрос - по поводу инвертора ПН5-3000 и его совместной работе с предложенными Вами контроллерами. Можете Вы его порекомендовать?
#6
Здравствуйте.
Я приобрел 2 рязанских солнечных модуля RZMP-220-T (24 v),  инвертор MeanWell со встроенным контроллером TN-1500-224B (1,5 кВт) и два аккумулятора по 150 Ач. После того, как я собрал и включил систему, она работала до тех пор, пока инвертор не включил подзарядку от солнечных панелей. После этого он сгорел. Не знаю где его и ремонтировать? Пока буду с этим разбираться, лето пройдет. Если я куплю отдельно контроллер Steca PR1515 или Steca PR2020 и инвертор ПН5-3000 (новосибирский), будут ли они работать в паре и не будет ли каких-то "подводных камней"? Панели соединены параллельно, а аккумуляторы по 12v последовательно.