Цитата: "solarhome"Все АБ c жидким электролитом, и щелочные, и свинцово-кислотные, выделяют при своей работе вредные газы. Нужно обязательно их устанавливать в хорошо вентилируемых помещениях.
гелевые получается не выделяют таких газов?
В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.
Просмотр сообщенийЦитата: "solarhome"Все АБ c жидким электролитом, и щелочные, и свинцово-кислотные, выделяют при своей работе вредные газы. Нужно обязательно их устанавливать в хорошо вентилируемых помещениях.
ЦитироватьМогу только порекомендовать. Если АБ+генератор - то лучше щелочные с жидким электролитом. У нас их нет, ищите железо-никелевые аккумуляторы, обычно продаются банками. Требуют частого долива воды и ежегодной промывки. Но зато быстро заряжаются и не боятся глубокого разряда, и прослужат вам много лет.
Цитата: "solarhome"http://solarhome/ru/basics/batteries/batteries.htm
Четкий ответ вам никто и не даст. Любой выбор - это компромисс.
Для резерва AGM глубокого разряда подходят наиболее оптимально. Для автономии и с использованием возобновляемых источников энергии - гелевые или специальные с жидким электролитом. Для работы только с генератором - щелочные с жидким электролитом.
Цитата: "solarhome"Двенадцать вариантов уничтожения нового АКБ
п.1
http://www.solarhome.ru/ru/biblio/accu/plumbum.htm
Цитата: "solarhome"Эх...5 кВт может выдать на 24В до 200А. Т.е. хоть 2 заряжайте током 40, хоть 4 током 80А - время будет ОДИНАКОВЫМ. Токи заряда - РАЗНЫЕ.
Цитата: "solarhome"Цитата: "solarhome"Посмотрите график на рис.1 на стр. http://www.solarhome.ru/ru/batteries/ba ... genset.htmDOD - depth of discharge = степень разряженности
Цитата: "solarhome"По графику, ссылку на который я вам давал, определяем, что для заряда с 50% до 90% требуется как минимум 6 часов.
Цитата: "solarhome"Посмотрите график на рис.1 на стр. http://www.solarhome.ru/ru/batteries/ba ... genset.htm
Время заряда не может быть меньше определенного, даже если вы имеете мощность генератора больше, чем нужно для обеспечения максимального зарядного тока. Ориентируйтесь на максимальный зарядный ток равный 0,2С.
Цитата: "solarhome"Дорабатывать генератор в той или иной мере все равно придется. Электростартер - это минимальное требование.
Цитата: "solarhome"Цитата: "fiskompany"То есть все таки кровельный материал необходимо портить, просверливать насквозь :( :( если есть описание процедуры монтажа - скиньте пожалуйста ссылку.Технологий установки солнечных батарей на клей на крышу пока не знаю. Описания сверления дырок в крыше нет, наши монтажники справляются без описания :)