Спасибо за разъяснения, но так как ждал ответа несколько дней, спросил совета на другом форуме и уже смонтировал систему. Все оказалось безумно просто (для специалиста- электронщика), пусть даже и не эффективно, но не затратно!!!
Кстати, гибридный контроллер работает с двумя панелями по 250 Вт и ветрогенератором с номинальной мощностью 1кВт. По крайней мере вот уже более суток питание поступает и от панелей и от ВГ. Я не совсем понял Ваш комментарий по части контроллера, так как именно гибридный я и покупал. В паспорте (на Английском MPPT описано в функциях).
Схема же подключения оказалась весьма простой, пусть и примитивной - АУП к генератору, который запускает его при отсутствии сети, был настроен на возврат потребителя на сеть после 20 сек. от появления стабильных 220В.
Мне просто его перенастроили и теперь генератор возвращает потребителей на сеть после 28 800 секунд, т.е. 8 часов стабильной работа сети. По моему мнению этого времени будет достаточно для зарядки АКБ солнцем или ветром. Хотя этот показатель, как оказалось легко программируется при наличии знаний и оборудования.
В моем случае сеть - это 220В, поступающие от Инвертора, мощностью 2кВт.
Однако, в Ваших словах я нашел интересную для себя вещь, но не понял какое зарядное устройство может заряжать подключенные последовательно 4шт. АКБ с напряжение 48В? И сколько такое ЗУ само будет потреблять электроэнергии при зарядке АКБ?
Прошу прощения, если тон покажется грубым. С наступающим Вас Новым Годом! Желаю Вам счастья и змеиной мудрости!
С уважением, Сергей.
Кстати, гибридный контроллер работает с двумя панелями по 250 Вт и ветрогенератором с номинальной мощностью 1кВт. По крайней мере вот уже более суток питание поступает и от панелей и от ВГ. Я не совсем понял Ваш комментарий по части контроллера, так как именно гибридный я и покупал. В паспорте (на Английском MPPT описано в функциях).
Схема же подключения оказалась весьма простой, пусть и примитивной - АУП к генератору, который запускает его при отсутствии сети, был настроен на возврат потребителя на сеть после 20 сек. от появления стабильных 220В.
Мне просто его перенастроили и теперь генератор возвращает потребителей на сеть после 28 800 секунд, т.е. 8 часов стабильной работа сети. По моему мнению этого времени будет достаточно для зарядки АКБ солнцем или ветром. Хотя этот показатель, как оказалось легко программируется при наличии знаний и оборудования.
В моем случае сеть - это 220В, поступающие от Инвертора, мощностью 2кВт.
Однако, в Ваших словах я нашел интересную для себя вещь, но не понял какое зарядное устройство может заряжать подключенные последовательно 4шт. АКБ с напряжение 48В? И сколько такое ЗУ само будет потреблять электроэнергии при зарядке АКБ?
Прошу прощения, если тон покажется грубым. С наступающим Вас Новым Годом! Желаю Вам счастья и змеиной мудрости!
С уважением, Сергей.