Цитата: Highlander от 10/02/2013, 19:08
Не сумел удержаться и не написать.
Неделю назад установил 3-х фазный стабилизатор Progress 36 кВА. (Progress 12000 T - 3 шт, стойка с байпасом и БКС).
Цена в сумме с доставкой в МО 104 тыс. р.
Абсолютно согласен с первым постом!!!
Что я получил за эти деньги? Кроме геморроя ничего!!!
До этого стоял 3-х фазный Ресанта 30 кВт. Да скрипел, да ломалася раз в полтора-два года. Никуда его не возил. Ехал в мастерскую, покупал неисправный узел и менял сам. Менял в нем и платы и шаговые двигатели и щетки, даже пускатель, в общем за 5 лет три ремонта. Но! Никогда ни одна лампа накаливания не мигала, ни один электромотор не ускорялся и не замедлялся!!!
Что я имею сейчас. При стабильном входном напряжении (в моем случае оно крайне редко колеблется в пределах 210-230 В на фазу, что в рамках ГОСТа, Progress постоянно в "движении", причем от края и до края допуска, с 209 В до 231 В одним скачком!!! Лампы накаливания, в том числе и галогенки, мигают и уже начали перегорать. Напротив сбаба стоит 19" рег-шкаф с вентиляторной вытяжкой, так по шуму вентиляторов сразу слышно как скачет напряжение! Думаю вентиляторы скоро тоже накроются.
Умники захотят задать вопрос зечем мне стабилизатор при таком входящем? Затем, что как везде у нас, регулярно то фазы на воздушных линиях перехлестнуться, то сосед сварочный аппарат включит и т.д. и т.п., а бытовую технику дорогостоящую жалко!
В ответ на заявление бывшего сотрудника Progtess-а о шуме скажу следующее. Я инженер-технолог-электромеханник по образованию - Авиационный, факультет РЭА. Так вот шуметь там внутри коме куллеров есть чему! Автотрансформаторы гудят, да еще как! И греются! А куллеры включаются когда уже совсем тепло!
И самое главное!
При входящем 222 В и выше Progress уходит в нижний порог - 209 В. В моем случае после него на систему котел-отопление стоит бесперебойник Inelt 3000 RMLT, который не включается на батареи до падения до 180 В. Так вот горелка моего котла при 209 не запускается и переходит в режим аварии с ручным запуском. За неделю дом "остывал" уже трижды.
Сегодня опробовал установить выходное напряжение 230 В, появилась другая проблема! Встроенный БКС воспринимает разницу между фазами на выходе 228 В - 242В как перекос фаз и вырубает стаб полностью, да секунд на 5 не больше, но все системы в доме после этого должны перезапуститься!
Подводя итог.
Progress 12000T, как однофазный, или три их вместе со стойкой с байпасом и БКС, как 3-х фазный - полное говно, простите за резкость.
И если мне не будет лень, то как и первый написавший, размещу этот пост на всех форумах, чтобы люди знали за что собираются платить!
А если кто-нибудь хочет мне возразить (типа спам, реклама, антиреклама), то предлагаю его у меня купить со скидкой 20% (самовывоз из Одинцовского р-на МО), гарантия 3 года с 30 января 2013 года.
Пишите контакт возьму у вас один.