Какая модель МРРТ контроллера подойдет для данной системы, а также при подключении дополнительных 2 АКБ (всего будет 4 АКБ 12-180 подключенных на 24В)? Достаточно ли 2 СБ 240-60 или нужно добавить СБ чтобы тянуть 4 АКБ ? Есть ли вариант параллельной системы на 2 контроллера ШИМ повысив напряжение прибавив к каждой СБ 240-60 панель например 100 (24в)?
Спасибо.
#2
Добрый день,
Имеется дача на юге МО, 2 СБ Sunways 240-60P 24в, 4 AKB AGM Hazе 12-180 (пока подключил 2), контроллер ШИМ Solar MPPT 30 (12\24 30а, не более 48в), инвертер 1524. Автономную систему в эти выходные подключил на 24в, СБ соединил параллельно. Замеры показывают отдачу СБ 34в на холостом ходу (68в при последовательном подключении ради замера), с нагрузкой напряжение падает до 24-26в, при редком дневном солнце сила тока максимально поднимается до 14-15а, при облачности или к вечеру крутиться вокруг 3-4а. Новые АКБ пока тянут холодильник, насос, ТВ, но боюсь что такого заряда и такой погоды за окном  не хватает для подзарядки АКБ, на клеммах АКБ вечером было по 11,5в, в сумме 23в.
Очевидно вторую пару АКБ подключать пока нет смысла, подключать СБ последовательно боязно из-за возможности спалить контроллер (не более 48в), что можно предпринять для балансировки системы (задача - обеспечить холодильник, свет, тв, 2 насоса на выходные)  - добавить еще батарей с тем чтобы повысить вольтаж, возможно подключить еще один контроллер (по 1 на каждую пару АКБ), искать дорогой МРРТ контроллер?
Спасибо за комментарий (просьба- про ошибочный начальный выбор оборудования не писать).