Сообщения - Recruit1406

#1
Цитата: solarhome от 12/08/2015, 20:57

А с чего вы взяли, что они щелочные. Это свинцово-кислотные аккумуляторы. 6 банок в батарее.
При продаже вот повесили такую лапшичку на уши......
Как вы считаете... они долго продержатся?

Цитировать
Реле имеется, но, по отзывам пользователей, эта функция пока не работает как заявлено.
Печально  :'(

ЦитироватьКонтроллер Prosolar SunStar MPPT имеет встроенные реле. Их можно использовать для автозапуска генератора (совместно с DATACOM DKG-207)
Получается лучше заменить тогда инвертор....
Скупой платит дважды, тупой трижды... или и того больше...
МАП Энергия по качеству хорошие инверторы?

Цитата: solarhome от 12/08/2015, 21:01
Цитата: Recruit1406 от 12/08/2015, 06:33
SCC-MPPT-3кВт 12/24/48В 60А всётаки неработоспособная вещь.
каждые 5 минут отрубает заряд с АКБ.... причем отключает примерно на минуту.
Напряжение на АКБ при этих отвалах стабильно 51В.
причем при комутации на 120В контролер видит на входе 138-142В
Может есть какая-то прошивка исправляющая этот баг?

Если нет, то из ШИМа можно выжать больше с этих панелей....
Пытаемся сделать лучше.... получаем как всегда....
Пока ничего не могу сказать. Мы получили первые такие контроллеры только несколько дней назад, еще не тестировали. Если дадите подробное описание и видео, можем запросить производителя, что с ним не так.
Видео я так понимаю нужно писать днём при нормальном солнешке..... Это я могу сделать только в субботу-воскресенье.... в остальные дни я работаю.....
Какие параметры нужно будет замерить?
Какие условия создать?
С какой комутацией панелей попробывать?
#2
Еще интересен вариант с сетевым инвертором и блокировкой выхода этого электричества за счетчик.

Можно ведь поставить его перед моим "UPS" .... тем самым получить и резервацию и дополнительное питание. А при недостатке мощи брать её из сети 220в......
Или я что-то напутал?
#3
 SCC-MPPT-3кВт 12/24/48В 60А всётаки неработоспособная вещь.
каждые 5 минут отрубает заряд с АКБ.... причем отключает примерно на минуту.
Напряжение на АКБ при этих отвалах стабильно 51В.
причем при комутации на 120В контролер видит на входе 138-142В
Может есть какая-то прошивка исправляющая этот баг?

Если нет, то из ШИМа можно выжать больше с этих панелей....
Пытаемся сделать лучше.... получаем как всегда....
#4
На счет инвертора да..... Это скорее UPS.... С приоритетом питания на сеть 220В...
#5
1. Это логично.
2. Имелось ввиду более 2000 ватт.... если быть точным 2239.
3. Батареи китайские.... с логотипом HP.... на что собственно Отец и купился при покупке. Модель 6GFM120. Производит их XingFenRuiTong Battery Co.,Ltd..... если попробывать выговорить язык сломаешь. =(
Сколько элементов - неизвесно... они паяные с 3 отверстиями как я понимаю для сброса газов....12V 120AH стоит маркировка на каробке. В бумажке с ними написано следующее

Если вы дадите пояснение по этим данным относительно токов заряда буду очень признателен.

4. Уже располовинил. Собрал 260-е модели в стеки на 120В.
По ТХ их и в 600В вроде как можно скомутировать....

И Китайские отдельно через ШИМ.
С утра поглядим как заработает.

У Вас в прайсе я видел контролеры заряда  ECO "Энергия" MPPT .... Указано что они имеют реле управления.
На их базе возможно такое реализовать?
Если всё плохо, то немогли бы вы посоветывать комплект контролера + инвертора.
+ возможна будет доставка в Алмату?


#6
Всем доброго времени суток.
Собственно не могу дать ума тому оборудованию которое имеется.
А имеем мы:
8 Солнечных батарей (SolarWorld) по 260W каждая (30.7В, 8.57А) собраны в 60В и 32А
4 Солнечных батареи (Китайских) написано что по 150В, но врут... (18В, 6А) - Собраны в 72В, 6А
Контролер заряда ШИМ на 48В, 60А. CM6048
Второй контролер SCC-MPPT-3кВт 12/24/48В 60А
Инвертор\ИБП На 4 КВ SVC EP-4048 с возможностью заряда АКБ током в 5, 10, 20, 30А. (достался на работе)
И 8 Аккумуляторов. Щелочных. Ёмкостью 120Ач каждый. Собраны в 48В 240Ач.

Собственно батареи немецкие и китайские пред контролером заряда запаралелены. Т.е. получаем по меньшему напряжению в 60В от СБ.

Работа MPPT контролера меня если честно убила.... он может отдавать больше 2кв и в один момент просто отрубить генерацию с панелей. Причем в этот момент напряжение на АКБ не меняется. Это глюк контролера?
В Итоге он с такими вывихами за день высадил мне АКБ. При том что ШИМ себе такого никогда не позволял.

Имеется дом с сетевым питанием 220В. Перед счетчиком стоит автомат 16А и больше поставить не позволяют.
Задачи ставятся следующие:

В дневное время отключать подачу 220 из общей сети и переключаться на СБ. (Думаю можно решить с помощью реле времени)
При просадке напряжения в АКБ ниже 44В включать подачу 220В. И после поднятия до 52В прекратить подачу 220В.

Если нужны дополнительные вливания финансов - хотелось бы видеть их не очень большими.