Нужен совет специалиста - т.к. менеджеры продающие не всегда сходятся во мнениях и очень большие разночтения в параметрах самих панелей.
Одни продавцы советуют 2 панели по 72 ячейки мощностью 200 ват
Другие продавцы 2-3 панели по 250 ват
Третьи две панели по 300 ват
По факту имею Stark Country 2000INV MPPT к нему приобретались два гелиевых аккумулятора по 200 Ач
Вопрос 1: подключать их надо последовательно? чтобы было 24 в
Вопрос 2: каким устройством и с каким параметром (автомат или предохранитель) по плюсу надо защитить инвертор от аккумуляторов. Типовой ток ИНВЕРТОРА 66 А (ток заряда на два аккумулятора явно не дотянет ни из сети ни тем более от солнца до этого значения)
Параметры встроенного инвертора
Подключение фотоэлектрических панелей
Типовой ток 25A
Максимальное напряжение холостого хода солнечной батареи 75 В пост.тока макс
Диапазон напряжений солнечной батареи в точке максимальной мощности (MPPT) 30~66 В пост. тока
Минимальное напряжение батареи для заряда от фотоэлектрических элементов 17 В пост.тока
Вопрос 3: И самый сложный для меня. Какие панели можно сюда воткнуть?
Сервисный центр штарка говорит что пиковые значения не 75 а 110-120в Плюс 75в с солнечных панелей вы никогда не снимите это должны быть идеальные условия - по этой причине они рекомендуют
две панели по 300 ват соединить последовательно и таких групп параллельно соединенных должно быть три.
Продавцы солнечных панелей в один голос утверждают, что это много так как (привожу цитату)
У данного инвертора максимальное допустимое напряжение подключеных солнечных панелей составляет 75 вольт (в режиме панели на холостом ходу http://solarelectro.ru/files/uploads/Invertotr/Stark_Country_2000_3000INV_MPPT.pdf ) Две панели из 60ти ячеек - как правило мощность 250-270 ватт, на холостом ходу имеют напряжение 37,89В х 2 = 75,78В (http://solarelectro.ru/products/solnechnaya-panel-ja-solar-jap6-60-260) что уже превышает допустимый порог. И это при температуре +25 градусов. При понижении температуры напряжение панели увеличивается, при -10 градусах напряжение двух панелей будет уже более 80 вольт. Таким образом подключение двух панелей последовательно невозможно, либо приведет к выходу контроллера из строя.
При подключении одной панели 250-260В действует другое ограничение - панель в точке максимальной мощности, под нагрузкой, имеет напряжение 30,6 В. (http://solarelectro.ru/products/solnechnaya-panel-ja-solar-jap6-60-260) При заряде АКБ 24В необходимо напряжение порядка 27,4 В. Таким образом, разница напряжений АКБ и панели составляет всего 3,2 В, что является теоретическим минимумом для работы контроллеров заряда, Однако, указаное в характеристиках напряжение панели 30,6 В справедливо только в условиях освещенности 1000 ватт на метр квадратный и температуре панелей +25 градусов - это ясный летний день, солнечные лучи падают на панель под прямым углом, панель не нагревается до +50 градусов на солнце.... В других условиях напряжение на панели будет ниже, что сделает полный заряд АКБ уже проблематичным, либо полностью невозможным, например в пасмурную погоду, когда напряжение на панели будет около 26-27В либо панели работают в жаркую погоду под нагрузкой, при нагреве панелей напряжение и ток солнечных панелей снижаются, в итоге напряжение на АКБ будет не более 24-25 В и заряд АКБ будет невозможен.
Именно по этим причинам мы рекомендуем использовать панели 200 ватт, из 72х элементов, с более высокими напряжениями при работе под нагрузкой и на холостом ходу - 34,93 и 42,84 соответственно (http://solarelectro.ru/products/solnechnaya-panel-bld-solar-bld200-72m) Даже в пасмурную погоду либо нагреве до 60ти градусов напряжение данной панели не опустится ниже 30-31 В, а в солнечную и холодную погоду не поднимется выше 47-49В в режиме холостого хода. Таким образом во всех режимах эксплуатации обеспечивается режим полного заряда АКБ и защита контроллера от повышеного напряжения на входе. Панели по 200 ватт подключаются к солнечному контроллеру инвертора всегда только параллельно
__________________________________________________________
Но значения используются вольно
При подсчете заряда аккумулятора значения берутся 24-25 в хмурый день а при подсчете общей нагрузки на инвертор берутся значения 76-80 ну не бывает же такого разброса.
Потом что 200 что 300 панели имеют 72 ячейки и параметры почти одинаковые. я даже встречал данные холостого хода на панелях 250 - 38 в а на 300 панелях 36,7 в
Почему я зацепился за 300 ватные - да все просто - я нашел где их можно купить по 9500 р в монокристаллическом исполнении
Но вопрос панели то эти 24 вольтовые - соединив их последовательно я превышаю параметры инвертора он на 24 вольтах.
Как быть?
Покупать и экспериментировать нет возможности - все это оборудование стоит не малых денег.
Нужен грамотный совет.
Одни продавцы советуют 2 панели по 72 ячейки мощностью 200 ват
Другие продавцы 2-3 панели по 250 ват
Третьи две панели по 300 ват
По факту имею Stark Country 2000INV MPPT к нему приобретались два гелиевых аккумулятора по 200 Ач
Вопрос 1: подключать их надо последовательно? чтобы было 24 в
Вопрос 2: каким устройством и с каким параметром (автомат или предохранитель) по плюсу надо защитить инвертор от аккумуляторов. Типовой ток ИНВЕРТОРА 66 А (ток заряда на два аккумулятора явно не дотянет ни из сети ни тем более от солнца до этого значения)
Параметры встроенного инвертора
Подключение фотоэлектрических панелей
Типовой ток 25A
Максимальное напряжение холостого хода солнечной батареи 75 В пост.тока макс
Диапазон напряжений солнечной батареи в точке максимальной мощности (MPPT) 30~66 В пост. тока
Минимальное напряжение батареи для заряда от фотоэлектрических элементов 17 В пост.тока
Вопрос 3: И самый сложный для меня. Какие панели можно сюда воткнуть?
Сервисный центр штарка говорит что пиковые значения не 75 а 110-120в Плюс 75в с солнечных панелей вы никогда не снимите это должны быть идеальные условия - по этой причине они рекомендуют
две панели по 300 ват соединить последовательно и таких групп параллельно соединенных должно быть три.
Продавцы солнечных панелей в один голос утверждают, что это много так как (привожу цитату)
У данного инвертора максимальное допустимое напряжение подключеных солнечных панелей составляет 75 вольт (в режиме панели на холостом ходу http://solarelectro.ru/files/uploads/Invertotr/Stark_Country_2000_3000INV_MPPT.pdf ) Две панели из 60ти ячеек - как правило мощность 250-270 ватт, на холостом ходу имеют напряжение 37,89В х 2 = 75,78В (http://solarelectro.ru/products/solnechnaya-panel-ja-solar-jap6-60-260) что уже превышает допустимый порог. И это при температуре +25 градусов. При понижении температуры напряжение панели увеличивается, при -10 градусах напряжение двух панелей будет уже более 80 вольт. Таким образом подключение двух панелей последовательно невозможно, либо приведет к выходу контроллера из строя.
При подключении одной панели 250-260В действует другое ограничение - панель в точке максимальной мощности, под нагрузкой, имеет напряжение 30,6 В. (http://solarelectro.ru/products/solnechnaya-panel-ja-solar-jap6-60-260) При заряде АКБ 24В необходимо напряжение порядка 27,4 В. Таким образом, разница напряжений АКБ и панели составляет всего 3,2 В, что является теоретическим минимумом для работы контроллеров заряда, Однако, указаное в характеристиках напряжение панели 30,6 В справедливо только в условиях освещенности 1000 ватт на метр квадратный и температуре панелей +25 градусов - это ясный летний день, солнечные лучи падают на панель под прямым углом, панель не нагревается до +50 градусов на солнце.... В других условиях напряжение на панели будет ниже, что сделает полный заряд АКБ уже проблематичным, либо полностью невозможным, например в пасмурную погоду, когда напряжение на панели будет около 26-27В либо панели работают в жаркую погоду под нагрузкой, при нагреве панелей напряжение и ток солнечных панелей снижаются, в итоге напряжение на АКБ будет не более 24-25 В и заряд АКБ будет невозможен.
Именно по этим причинам мы рекомендуем использовать панели 200 ватт, из 72х элементов, с более высокими напряжениями при работе под нагрузкой и на холостом ходу - 34,93 и 42,84 соответственно (http://solarelectro.ru/products/solnechnaya-panel-bld-solar-bld200-72m) Даже в пасмурную погоду либо нагреве до 60ти градусов напряжение данной панели не опустится ниже 30-31 В, а в солнечную и холодную погоду не поднимется выше 47-49В в режиме холостого хода. Таким образом во всех режимах эксплуатации обеспечивается режим полного заряда АКБ и защита контроллера от повышеного напряжения на входе. Панели по 200 ватт подключаются к солнечному контроллеру инвертора всегда только параллельно
__________________________________________________________
Но значения используются вольно
При подсчете заряда аккумулятора значения берутся 24-25 в хмурый день а при подсчете общей нагрузки на инвертор берутся значения 76-80 ну не бывает же такого разброса.
Потом что 200 что 300 панели имеют 72 ячейки и параметры почти одинаковые. я даже встречал данные холостого хода на панелях 250 - 38 в а на 300 панелях 36,7 в
Почему я зацепился за 300 ватные - да все просто - я нашел где их можно купить по 9500 р в монокристаллическом исполнении
Но вопрос панели то эти 24 вольтовые - соединив их последовательно я превышаю параметры инвертора он на 24 вольтах.
Как быть?
Покупать и экспериментировать нет возможности - все это оборудование стоит не малых денег.
Нужен грамотный совет.