Паралельное подключение батарей!

Автор Anonymous, 10/06/2011, 20:22

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Anonymous

Всем привет.
Я работаю в сотовой компании и стоит задача обеспечения работы базовой станции в условии постоянного отключения электроэнергии.
У нас электроэнергию отключают на 8 часов, потом подают на 4 часа, опять отключают на 8 часов и все по кругу.
Базовая станция работает от -48В и потребляет 40А
Есть 12-ти вольтовые батареи по 135Ачасов.
Соединив 4 батареи последовательно мы получаем один ряд в 48В135Ачасов.
Я хотел соединить восемь рядов параллельно, чтобы получить 48В1080Ачасов, но производитель не рекомендует подключать более 4 рядов мотивируя это тем, что я очень быстро убью батареи из-за постоянных переразрядов между батареями и токов утечки.
Хотелось бы услышать мнение специалистов по этому поводу.

P.S. Батареи профессиональные для телеком сектора. Тип батарей поменять нельзя - только количество.

solarhome

Производитель вам правильно ответил. Более 4 цепочек параллельно включать не рекомендуется.

Если вам нужна большая емкость, то лучше использовать 2В банки, и из них набирать необходимое напряжение и емкость. При вашем режиме работы лучше использовать аккумуляторы глубокого разряда - например, OPzS или OPzV. АБ с жидким электролитом работают дольше, но требуют обслуживания и вентилируемого помещения.