Правильное подключение ЗУ и инвертора

Автор gsp, 20/11/2011, 13:30

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

gsp

Подскажите, как грамотно "развязать"  зарядное устройство от инвертора в схеме резервного питания циркуляционного насоса. Если ставить контактор только на выход 220в на нагрузку, получится что при заряде АКБ ток с ЗУ будет постоянно поступать на входные клеммы инвертора. Я опасаюсь, что даже при отключенном от нагрузки выходе инвертера, он будет потреблять какой-то ток, и АЗУ будет неправильно заряжать АКБ. Может нужен контактор с дополнительными модулями, для разрыва цепи постоянного тока  к инвертеру? Если это так, то достаточно ли отключать "-", или "+"  надо отключать тоже?

~220v-+-----[ контактор ]-----> к нагрузке
            |                |
            |                | ~220v
            |           ----------
            |          | Инвертор |
            |           ----------
            |                 |
            |                {Х} <------- доп. контактор(?)
            ----           |          ----
           | ЗУ |------+----| АКБ |
            ----      =12v        ----

solarhome

Обычно  в аналогичных схемах мы используем инверторы со спящим режимом. При наличии сети нагрузка от него отключается, и он переходит в режим минимального потребления. Если спящего режима нет, то нужно применять мощный контактор постоянного тока, чтобы разрывать питание постоянного тока. Но это нежелательно, по ряду причин.

gsp

Спасибо за оперативный ответ!

Если я Вас правильно понял, наличие небольшого тока через инвертор в спящем режиме и некоторого его внутреннего сопротивления, не влияет на режимы работы ЗУ, включая режим выравнивания и поддержания заряда АКБ? Поясните, пожалуйста.

solarhome

Практика показывает, что нет, не влияет.

gsp

Измерил, мой инвертор без нагрузки потребляет 275мА. Это многовато для спящего режима.  Видимо, нужно будет поставить контактор и на DC. А чем это может быть плохо?

solarhome

ЦитироватьА чем это может быть плохо?
1.Желательно  отключать сначала нагрузку, потом питание инвертора. Это потребует дополнительных элементов и усложнения схемы.
2. При подключении питания инвертора идет бросок тока (заряд емкостей на входе инвертора). Нужно, чтобы ЗУ не уходило в ошибку при таких переходных процессах.
3. Нужен мощный контактор, рассчитанный на пиковую мощность инвертора. Он тоже будет потреблять энергию, сначала сравните его с потреблением вашего инвертора на хх - может вы и выиграете немного.

Поэтому все-таки рекомендуем ставить либо ББП, где все эти функции встроены, или инвертор со спящим режимом.

gsp

Большое спасибо за развернутую консультацию!