Оптимальная конфигурация СБ.

Автор kajker, 25/08/2015, 16:49

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

kajker

Если внешняя сеть такая Г.., что можно сделать для устойчивой работы этого инвертора?

solarhome

не знаю... Наверное, только сеть исправлять. Никакой инвертор плохую сеть не исправит.

kajker

Все попытки решить вопрос с электросетями об улучшении внешней сети натыкаются на необходимость им реконструировать подстанцию, а денег сейчас у них нет. Возможно ли создать систему поддержания внешней сети, а за одно и решить вопрос питания на время пропадания внешней сети. В пики потребление около 10кВт. , внешняя сеть хорошо если 3-4 более менее выдает. Сеть однофазная. Понятно нужен генератор (какой лучше). Каким аппаратом добавлять недостающую энергию к внешней сети?

solarhome

Не совсем понимаю, что именно вам нужно. Вы хотите создать опорное напряжение для вашего сетевого инвертора?

kajker

Нет я хочу добавить мощности на вводе с приоритетом от СБ и как второе обеспечить в случае пропадания внешней сети автономность (час -полтора )

solarhome

Мощность вы генератором не добавите. Бытовые генераторы не могут синхронизироваться с сетью.

Мощность можно добавить инвертором с функцией добавления мощности. В разных инверторах она называется по-разному. В Xtender эта функция называется Smart Boost, у SE XW - Power Shaving, эта функция есть у многих гибридных инверторов

Автономность на некоторое время вам гибридные инверторы тоже обеспечат.

Ваш RE Solarworx в этом случае нужно питать не от АБ, а от СБ, и выход его подключить к выходу гибридного инвертора.

Кстати, у нас все еще есть один RE Combi Plus, который может соединяться с RE Solarworx по коммуникационному кабелю. См. здесь

kajker

Спасибо за ответ. Т.е., что бы решить мою задачу нужен гибридный инвертор (какой лучше, что бы добавлял 5-6кВт к существующей сети) и АКБ подключенные к гибридному инвертору для обеспечения автономности (время автономности будет зависеть от емкости АКБ). А как расчитать емкость АКБ, что бы в пики потребления гибридный инвертор добавлял 5-6кВт в течении 20-30 минут.  А в чем цель использования моего инвертора, почему СБ не подключить на прямую к гибридному инвертору?

solarhome

Из недорогих - МАП Энергия Гибрид 9 кВт. Из получше - SMA SI5048 и Xtender XTH-6048

Емкость рассчитать очень просто. Если вам надо 6 кВт в течение 30 мин, это значит нужно 3 кВт*ч электроэнергии. При напряжении на АБ 48В такое количество электроэнергии обеспечит АБ емкостью 65 А*ч, но , т.к. лучше глубоко не разряжать аккумуляторы, то лучше взять 100 А*ч аккумуляторы (4 шт., конечно).

СБ к гибридному инвертору не подключаются, т.к. в них нет солнечного контроллера. Поэтому ваш сетевой нужен между СБ и гибридным инвертором. Он также обеспечит прямое питание нагрузки от СБ в дневное время без потерь на заряд-разряд АБ и на двойные преобразования в гибридном инверторе.

kajker

Спасибо, а гибридный инвертор Prosolar PV Hybrid 3K, в нем присутствует контролер СБ или  он не добавляет мощность?

solarhome

Цитата: kajker от 06/08/2016, 21:40
Спасибо, а гибридный инвертор Prosolar PV Hybrid 3K, в нем присутствует контролер СБ или  он не добавляет мощность?
Структурная схема этого инвертора приведена здесь http://www.solarhome.ru/img/invertor/aes/block_scheme.png

Как видим, есть MPPT контроллер, зарядное устройство для АБ, и "общий" инвертор.
Мощность добавляет, т.к. является гибридным. Обсуждение "гибридности" этого инвертора было здесь