OutBack VFX3048, режим работы инвертор+зарядное?

Автор Misha, 29/07/2011, 16:56

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Misha

День добрый.
Можно ли в сабже организовать такой режим -   инвертор постоянно генерит 220В, а при появлении внешней сети ( генератор ) заряжаются аккумы,  т.е. чтобы при появлении внешней сети (генератор) его напруга не шла транзитом на потребителей (как задумано изготовителем).
Смысл в том что генератор работает на заряд АКБ при номинальной мощности и включение любого силового потребителя(например скважинный насос) уже не тянет... понимаю что КПД такой схемы меньше, но в штатном режиме все работало плохо (был опыт, правда там 2 аутабака стояли на заряд аккумуляторов).
Ограничение потребления от внешней сети(генератор) приводит к отключению зарядного устройства, но это не спасало положение, уж не помню в чем конкретно были проблемы, но то что они были 100% (система с 2-мя аутбаками на заряд)

понимаю что можно купить внешний зарядник но это лишние затраты.

и еще - на сайте есть предложение http://www.solarhome.ru/catalog/product ... cts_id=341
как здесь решается проблема выравнивания заряда аккумуляторов (не помню точно как часто это нужно делать) - генератор работает 8-10 часов с минимальной нагрузкой, но в этом случае расход топлива не порадует, да и шум...

solarhome

Цитата: "Misha"День добрый.
Можно ли в сабже организовать такой режим -   инвертор постоянно генерит 220В, а при появлении внешней сети ( генератор ) заряжаются аккумы,  т.е. чтобы при появлении внешней сети (генератор) его напруга не шла транзитом на потребителей (как задумано изготовителем).
Смысл в том что генератор работает на заряд АКБ при номинальной мощности и включение любого силового потребителя(например скважинный насос) уже не тянет... понимаю что КПД такой схемы меньше, но в штатном режиме все работало плохо (был опыт, правда там 2 аутабака стояли на заряд аккумуляторов).
Ограничение потребления от внешней сети(генератор) приводит к отключению зарядного устройства, но это не спасало положение, уж не помню в чем конкретно были проблемы, но то что они были 100% (система с 2-мя аутбаками на заряд)
На Outback нет динамического ограничения входного тока, и нет поддержки генератора. Если вы еще не купили ББП, то вам лучше обратить внимание на Steca Xtender. Он может динамически ограничивать ток от генератора в зависимости от стабильности напряжения на входе, а также добавлять энергию от АБ в нагрузку, если мощности генератора не хватает.
Цитироватьи еще - на сайте есть предложение http://www.solarhome.ru/catalog/product ... cts_id=341
как здесь решается проблема выравнивания заряда аккумуляторов (не помню точно как часто это нужно делать) - генератор работает 8-10 часов с минимальной нагрузкой, но в этом случае расход топлива не порадует, да и шум...
Никак. В чисто генераторной системе всегда будет эта проблема. Нужно добавлять солнечные батареи. По этому поводу есть статья на сайте - "АБ+генератор"