Ошибка контроллера Epsolar PV Moz-I Short на закате

Автор mithrandir, 22/06/2017, 14:32

« назад - далее »

0 Пользователи и 3 гостей просматривают эту тему.

mithrandir

Здравствуйте!

Заказывал здесь солнечное оборудование, в том числе панели HSE100-36M (4 шт. соединены параллельно), которые работают у меня с контроллером EPSolar  VS4524BN. Практически каждый день после заката на контроллере начинает мигать красный индикатор, а в данных мониторинга ошибка PV Moz-I Short (яко бы короткое замыкание в массиве панелек). После перезагрузки контролера всё работает отлично, никаких проблем.

Возможно, кто-то сталкивался с таким, что это может быть? Как считаете, дело в панелях или в контроллере?

solarhome

Это программная ошибка контроллеров EPSolar VS. Возникает только в июне при длине светового дня более 11 часов.

mithrandir

Большое спасибо за ответ! Мы как раз находимся в Карелии, у нас тут белые ночи сейчас.