использование аккумуляторов Leoch DJM

Автор wlad, 27/07/2008, 14:06

« назад - далее »

0 Пользователи и 3 гостей просматривают эту тему.

wlad

Здравствуйте. Для питания оборудования связи планируем закупить УЭПС 2 с   герметизированными свинцово - кислотными аккумуляторными батареями  Leoch  DJM 12В 120Ач в количестве 4 штук, которые будут использоваться в буферном режиме. Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать их в производственном помещении со слабой естественной вентиляцией, где находится рабочий персонал? Есть ли необходимость в принудительной вентиляции или отдельном помещении? Какие требования по техники безопасности предъявляются к размещению данного типа аккумуляторных батарей? Смущает то, что при избыточном давлении в батарее газы через предохранительный клапан стравливаются в воздух, не является ли это вредным для окружающих и не создает ли это угрозу пожарной безопасности? Как часто создается избыточное давление в батареи, только при заряде или в буферном режиме тоже?  Какое напряжение следует поддерживать в буферном режиме на аккумуляторных батареях Leoch  DJM? На батареях СК поддерживали 2,2 В/элемент.

solarhome

#1
Батареи пожаробезопасны и не предъявляют специальных требований к вентиляции. Однако необходимо поддерживать их в рабочих режимах. Стравливание газов происходит при перезаряде. Необходимо соблюдать рекомендации по режимам заряда и разряда. Напряжение конечного заряда 14,4-14,5 В, в буферном режиме рекомендовано поддерживать 13,8-13,9В.