Здравствуйте!Я добавил к 12 АКБ ещё 8шт =20х100А*48в=500А +6 солнечных панелей,меня интересует кабель медный сечением 25мм выдержит пиковую нагрузку 4,5кВт (длинна кабеля от нижней точки АКБ до инвертора примерно 2.5 м) и есть смысл установить кабель сечением 35мм,и каким сечением кабеля подсоеденить между собой АКБ?Спасибо!

solarhome

#1

Сергей dsv

#2
Спасибо! Подскажите, сможет ли инвертор Xantrex4548 зарядить 20 АКБ х 100А (48В) ? И как соеденить в одну систему солнечные батареи+ контроллер заряда СБ+инвертор (4,5кВт) и инвертор+ветряк (2кВт)? Спасибо!

solarhome

#3
У вас получается 5 параллельных цепочек по 4 АБ. Емкость 500 А*ч, 48В. рекомендуемый ток заряда для такого АБ - 50А. SW4548 выдает максимум 60А. Так что вполне хватит.

Однако, вам лучше ставить не 100Ач АБ, а аккумуляторы большей емкости. В идеале - 24 шт. 500 А*ч по 2В. Параллельно АБ лучше не соединять.

Примерная схема соединения указанного вами оборудования есть на нашем сайте.

Сергей dsv

#4
Цитата: "solarhome"У вас получается 5 параллельных цепочек по 4 АБ. Емкость 500 А*ч, 48В. рекомендуемый ток заряда для такого АБ - 50А. SW4548 выдает максимум 60А. Так что вполне хватит.

Однако, вам лучше ставить не 100Ач АБ, а аккумуляторы большей емкости. В идеале - 24 шт. 500 А*ч по 2В. Параллельно АБ лучше не соединять.

Примерная схема соединения указанного вами оборудования есть на нашем сайте.
почему лучше не соединять параллельно АКБ ?

solarhome

#5
потому что параллельные цепочки будут разряжаться друг на друга. Особенно, если они начнут "стареть" неравномерно.

Сергей dsv

#6
Цитата: "solarhome"У вас получается 5 параллельных цепочек по 4 АБ. Емкость 500 А*ч, 48В. рекомендуемый ток заряда для такого АБ - 50А. SW4548 выдает максимум 60А. Так что вполне хватит.

Однако, вам лучше ставить не 100Ач АБ, а аккумуляторы большей емкости. В идеале - 24 шт. 500 А*ч по 2В. Параллельно АБ лучше не соединять.

Примерная схема соединения указанного вами оборудования есть на нашем сайте.
Да,но они предназначены и для солнечных батарей тоже ,на них есть эмблема солнечные батареи.( MonBat ml1290c)

solarhome

#7
Цитата: "Сергей dsv"Да,но они предназначены и для солнечных батарей тоже ,на них есть эмблема солнечные батареи.( MonBat ml1290c)

Ну и что? Какое это отношение имеет к параллельному соединению аккумуляторов?

Ivan88

Здравствуйте! У меня стоит гибридный Solar PH18-3K MPK PRO ( 2 в 1 инвертор+контроллер) к нему подключены 2 гелевых АКБ 100 Ач 24 v + солнечная панель 300  Вт. Такая проблема: при подключении системы вместо сети к бензогенератору (не инверторный на 3,0 кВт) контроллер показывает,что падает вольтаж АКБ, а после выключения показывает резкое возрастание вольтажа. Ампераж АКБ не показывает. Ошибку не выдаёт. Кто-нибудь сталкивался?

solarhome

а что говорит продавец инвертора?

Ivan88

Говорит, что нужно обязательно инверторный генератор, а не обычный. тогда вопросов не будет ... и все

solarhome

Цитата: Ivan88 от 14/10/2017, 10:33
Говорит, что нужно обязательно инверторный генератор, а не обычный. тогда вопросов не будет ... и все
Странный продавец. Обычно проблемы бывают как раз с инверторными генераторами с меандром на выходе.
У вас на выходе несинусоидальное напряжение от генератора, что ли?

Дело действительно может быть в форме напряжения генератора. Попробуйте запитать ваш инвертор от другого генератора, тогда будет более понятно, в чем может быть причина.  Может быть форма напряжения далека от правильной синусоиды и инвертор не может правильно замерить значения тока и напряжения переменного тока.

Ivan88