Монтаж оборудования

Автор midayana, 17/10/2009, 11:53

« назад - далее »

0 Пользователи и 2 гостей просматривают эту тему.

midayana

Здравствуйте.У меня в наличии  солнечные батареи MSW175/85(24) -  6 шт, контроллер заряда Outback FlexMax-60,
преобразователь (инвертор) тока Mobilen SP-3000C и АКБ по 190 а/ч - 4 шт.
1.Поскольку каждая батарея предусматривает на выходе 24 В, а по опыту эксплуатации - бывает и больше 30 В, то при последовательном подключении 6 батарей может превысить допустимые значения Outback FlexMax-60 (в инструкции - 141В).
2. Mobilen SP-3000C работает с 12 В . В инструкции Outback FlexMax-60 тоже предусматривается работа с 12 В, но в схемах подключения указано только 24 В.
Помогите сконфигурировать систему.

solarhome

1. А что мешает вам соединить модули параллельно?

2. В контроллере настраиваете работу системы с напряжением 12В. Учтите, что чем больше разница между входным и выходным напряжением контроллера, тем меньше его КПД.

seashadow

Подскажите ответ на вопрос пока только теоретического плана: как крепится солнечная батарея на уже готовую металлочерепичную скатную кровлю, нужны ли специальные кронштейны, металлоконструкции? Не нарушится ли при монтаже герметичность кровли?

solarhome

Примеры монтажных конструкций здесь. В том числе и для черепичной крыши.