СБ разной мощности и напряжения, возможность соединения

Автор kajker, 01/11/2011, 19:12

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

kajker

Возможно ли соединить, для получения на выходе 48 в, 1-упанель-200вт на 24 в и 4-е панели по 50 вт-12 в?

solarhome

Если модули с одним током, то их можно соединять последовательно. Если с одним напряжением - параллельно.

Т.е. вы можете соединить 1 панель 200Вт*24В последовательно с 2*2 модулями по 50Вт/12В.

kajker

правильно ли я понял, что из 50вт панелей необходимо собрать 200вт на 24 в и потом сборку соединить последовательно с 200вт на 24в


seawalker

Из практических соображений - какими модулями лучше набирать сборку панелей на 3-5 кВт - 200 Ватт или больше.
Под Сетевой Инвертор  Combi MPPT 4 кВА.
С одной стороны цена ватта меньше с укрупнением панели, с другой - при выходе из строя большой панели менять ее дороже.

solarhome

#5
Цитата: seawalker от 13/03/2015, 18:23
Из практических соображений - какими модулями лучше набирать сборку панелей на 3-5 кВт - 200 Ватт или больше.
Под Сетевой Инвертор  Combi MPPT 4 кВА.
С одной стороны цена ватта меньше с укрупнением панели, с другой - при выходе из строя большой панели менять ее дороже.
Если вы покупаете солнечную панель нормальной заводской сборки, то вероятность выхода из строя солнечной панели стремится к нулю. Если будете покупать у нас панели - именно такую высококачественную панель вы и получите.
Поэтому набирать лучше из модулей 200-250-300 Вт.

Указанный вами инвертор не сетевой. Это ББП со встроенным солнечным контроллером. Контроллер MPPT в указанном вами инверторе на 60А. Модули в цепочках рекомендуется соединять по 3 шт. (хотя 200 и 300 Вт модули можно и по 2 шт.)
Таким образом, рекомендуемые модули:
1) 3s*3p (3 модуля последовательно, 3 таких цепочки параллельно) = 9 шт. по 300 Вт = 2700Вт
2) 3s*4p = 12 шт. по 250 Вт = 3000 Вт
3)  3s*5p = 15 шт. по 200 Вт = 3000 Вт