Инвертор для скважинного насоса Водолей 1.1 кВт

Автор Iljas, 10/01/2012, 15:05

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Iljas

Всем доброго дня!

Уже который день мучаю себя вопросом - какой наименее дорогой инвертор потянет пуск насоса мощностью 1.1 кВт. На ряде форумов бытует мнение, что нужен пятикратный запас (т.е. инвертор должен быть от 5,5 кВт). Правда ли это? Смогут ли вот эти инверторы справиться с этой задачей?

http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=22_27_28&products_id=486 (2,9 кВт на 5 секунд)
http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=22_27_28&products_id=947 (2,8 кВа на 5 секунд)
http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=22_27_28&products_id=858 (2,9 кВа на 5 секунд и 4,6 кВа на 100 мс)

Более дорогие инверторы пока не по зубам. Альтернатива - МАП-SIN на 6 кВт.
Что посоветуете? Заранее спасибо!

solarhome

У вас насос вибрационный или с двигателем? Какие паспортные данные?

Iljas

#2
Насос центробежный. Глубина погружения - 35 метров.
Вот ссылка на ТТХ: http://www.jeelex.ru/catalog/vodomet/60-92.htm

И часть ТТХ - во вложении. Там, в частности, указан ток и конденсатор.

solarhome

Вам нужен синусоидальный инвертор мощностью не менее 1,2 кВт. Лучше взять с запасом.

Xtender XTS 1400-48 имеет длительную мощность 900Вт, даже с внешним кулером. Остальные инверторы из выбранных вами вам могут подойти (учтите, что у Xantrex Prosine нет зарядного устройства для АБ). Также посмотрите на Xtender XTМ-2400 или XTM-1500.

Iljas

Цитата: solarhome от 11/01/2012, 14:45
Вам нужен синусоидальный инвертор мощностью не менее 1,2 кВт. Лучше взять с запасом.
Остальные инверторы из выбранных вами вам могут подойти.

А могут и не подойти...
У Вас есть опыт тестирования указанных инверторов на такие нагрузки? Насколько хорошо они отрабатывают перегрузки? То, что лучше взять с запасом - это понятно, но когда за этот запас (непонятно, нужный или нет) надо заплатить 40-50 т.р. - поневоле задумаешься.

solarhome

Как отрабатывают перегрузки эти инверторы мы знаем (для этих ББП - как заявлено производителем). А вот какие пусковые токи могут быть у вашего насоса - нет. Потому и неопределенность.

Возьмите амперметр, померьте пусковые токи в самых тяжелых из возможных у вас режимов работы. Вполне возможно, что они будут намного меньше от номинальных вашего насоса.

Тогда можно будет подбирать инвертор "по минимуму".

Iljas

Купил сегодня мультиметр с клещами, померил в разных вариантах. В наихудшем при пуске насоса имеем ток 15.4 ампера (при паспортных 5 амперах!). Если я правильно понимаю, то для напряжения в 220 это получается 3.4 кВт. Получается, самый дешевый инвертор, который выдержит такое издевательство - это Outback GFX?

solarhome

Это нормальный пусковой ток для двигателя. Получается, что вам нужен инвертор, который выдерживает пусковую нагрузку 3,5 кВт. Вы не заметили, в течение какого времени такой максимальный ток?

Почти все ББП выдерживают двукратную перегрузку. Xtender выдерживает 3-х кратную в течение 5 секунд.
Поэтому можно взять Xtender 2400 или 2600, это будет дешевле, чем Outback VFX 30xx.

Из бюджетных инверторов можете попробовать ПН5-3000.

Iljas

Максимальный ток фиксируется меньше секунды. Его вообще не всегда заметно на амперметре, если на него смотреть. Я ловил через режим "Мах", где отлавливается максимум. Может быть, можно ограничиться более дешевым инвертором, если поставить устройство плавного пуска (5 т.р.)? Вы сталкивались с такими устройствами, как они, помогают? Просто, помимо насоса, более мощных потребителей нет и не предвидится, и не очень хочется тратить 90 т.р. на мощный Xtender (даже несмотря на текущие скидки :))

И  второй момент. Каковы дополнительные траты в случае выбора Xtender, помимо аккумуляторов? Что потребуется ещё докупить, и сколько это стоит (хотя бы примерно)?

solarhome

Цитата: Iljas от 15/01/2012, 12:06
Максимальный ток фиксируется меньше секунды. Его вообще не всегда заметно на амперметре, если на него смотреть. Я ловил через режим "Мах", где отлавливается максимум. Может быть, можно ограничиться более дешевым инвертором, если поставить устройство плавного пуска (5 т.р.)? Вы сталкивались с такими устройствами, как они, помогают? Просто, помимо насоса, более мощных потребителей нет и не предвидится, и не очень хочется тратить 90 т.р. на мощный Xtender (даже несмотря на текущие скидки :))
Устройство плавного пуска может помочь. Мы не испытывали. Если у вас мощность насоса 1,1 кВт, то можно попробовать Outback GFX-1312 или 1424. Если не будет тянуть пуски, то добавите устройство плавного пуска.
ЦитироватьИ  второй момент. Каковы дополнительные траты в случае выбора Xtender, помимо аккумуляторов? Что потребуется ещё докупить, и сколько это стоит (хотя бы примерно)?
Еще нужны панель управления RCC или MATE, датчик температуры АБ. Цены в Интернет-магазине в разделе "дополнительное оборудование - для ББП".

Iljas

Спасибо за подробные ответы!

А можно ещё один вопрос: если купить ПН3000, можно ли будет снять с одной розетки 6 кВт (в пике, на пуске насоса)? Или он хоть и 3 кВт, но не более 1.5 с одного ящика?

solarhome

Конечно, можно с 1 розетки 3 кВт снимать. Они работают параллельно.

Iljas

Меня кидает из огня да в полымя.
Начитался про плюсы Xtender, и начинаю думать, что придётся изыскивать больше средств, чем планировал изначально :)
Подскажите, насколько быстро можно у вас купить Xtender 3500/4000, и какая будет гарантия (5 лет, как у производителя, или нет)?

solarhome

Указанные модели есть в наличии, в ограниченном количестве.
Гарантия производителя 5 лет, гарантия продавца - 1 год. При обеспечении гарантии производителя все дополнительные расходы (транспорт, таможня  и т.п.) за счет покупателя, даже если ремонт бесплатный. В течение года мы берем эти издержки на себя, если ремонт гарантийный.

Реально у нас не было ни одного случая гарантийного ремонта за все время продаж (4 года). Все немногочисленные поломки были связаны с нарушением условий эксплуатации. Это очень надежное оборудование.

riselost

Купили ли себе инвертор? Какой? Как насос тянет?
У меня насос вибрационный 1.5кВт. Пытаюсь разобраться как ток померять пусковой. Вы клещи какой фирмы/модели купили? Я так понимаю не любые клещи показывают максимально достигнутое значение...