Выбор стабилизатора

Автор Alliik, 24/01/2013, 01:49

« назад - далее »

0 Пользователи и 2 гостей просматривают эту тему.

Alliik

Добрый день.

Подскажите, пожалуйста по выбору стабилизатора, точнее по выбору его мощности.
Сеть в нашем дачном поселке не очень, напряжение сильно гуляет от слишком низкого до слишком высокого.
Соответственно перед системой бесперебойного питания надо ставить стабилизатор.
Вопрос, какой мощности нужен стабилизатор перед системой бесперебойного питания, расчитанной примерно на 3кв (еще не определился с точной конфигурацией и мощностью системы).
Поскольку в при наличии сети мощности должно хватать на нагрузки и на заряд АКБ, то мощность должна быть в 2 раза больше, я правильно понимаю или тут другая математика?

Заранее спасибо за ответ.

solarhome

Да, вы правильно понимаете. Могу только сделать уточнение - есть продвинутые инверторы, которые позволяют ограничивать ток потребления от сети (т.е. фактически от стабилизатора). Мы продаем в основном только такие, за исключением нескольких бюджетных моделей.

В таких ББП можно выставить максимальный ток потребления, а они автоматически будут распределять его между нагрузкой (приоритет) и зарядом АБ (остаток).

Alliik

Спасибо за ответ. Xtender относятся к моделям с ограничением потребления?

solarhome

Да, вот эти модели из нашего ассортимента могут ограничивать входной ток:

  • Studer HPC
  • Studer Xtender XTx,
  • SMA SunnyIsland
  • Xantrex XW
  • Outback (xx)FX
  • RE CombiPlus
  • Victron MultiPlus, Quadro