Автономное электроснабжение

Автор novosel, 24/02/2014, 14:17

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

novosel

Здравствуйте!

Хочу приобрести у Вас 2 СП  мощностью 270 Вт каждая, соответственно с номинальным напряжением панели в 24 В.

Возможно ли  использовать  АКБ на 12 В (2 АКБ по 200 Ач, соединенных параллельно) с использованием МРРТ контроллера естественно?


Или будут значительные потери кпд СП?

solarhome

Солнечные панели мощностью 270 Вт с 60 элементами, соответственно их номинальное напряжение не 24В, а немного меньше.

На 12В их использовать, конечно можно, более того, 24В АБ они заряжать будут плохо.  Потерь КПД СП при применении с MPPT контроллером не будет. Вам нужен MPPT контроллер на 50А (270*2/12=45).