Здравствуйте. Абсолютно не понимая физики, связался с СЭС, соответственно возникли вопросы:
1.проблема с заземлением - на глубине от 1,5 до 2м начинается скальник - нет возможности вбить электроды заземления на требуемую глубину.. Обратился с этим вопросом по месту приобретения инвертора prosolar3к, где мне ответили что выходом будет множество электродов заземления на доступную глубину.. понимаю, что зимой при замерзании грунта такое заземление корректно работать не будет, если вообще будет действовать. Имеется скважина на техническую воду, стальная обсадная, глубина 15-17м, откуда вода посредством скважинного насоса на 220В подаётся в пластиковый бак по трубе пнд. Безконтактно с водой в ёмкости, когда не происходит наполнения бака. можно ли использовать её как временное заземление, путём металлической полосы, приваренной к обсадной скважины? система ТТ.
2. можно ли запараллелить разные акб одинакового напряжения, заряжаемых от одинаковых контроллеров, чтобы суммировать ёмкость аб, с подключением инвертора к ним? меры защиты - предохранитель\автомат на каждую аб.
3. В комплект к prosolar3к на цепь аб прислали автомат на 125А. вот этот калькулятор http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=38  на такие параметры показывает токи 60А с мелочью,  это перебор по току вдвое, или ток считается по одному проводу, а сечение как? по паре? +-? и что в таком случае кроме кз этот автомат защитит?
4. Плавкие вставки на 100А для инвертора 1кВт, и 160А для инвертора 1.5кВт.. какого сечения провода длиной до метра подбирать, и перенесут ли вставки пиковые нагрузки инверторов в два раза? не могли бы Вы объяснить методу подсчёта приблизительного? и на фото http://www.solarhome.ru/ru/tests/pv/pv_home.htm (М.о Дмитровский р-он жилой дом 2009г) плавкие вставки не прячутся никуда ни в шкафы ни в коробки..  для животных это не опасно?
5. Возможность подключения напрямую к сп 150Вт 12В авточайника 120Вт 12В, и прочих автотоваров (вентиляторов, грелок, лампочек, и т.п)  - не сгорят ли они, и как подбирать мощность сп?
спасибо.

Александр Иванович

Отвечаю на Ваши вопросы.
1. Можно но только как временный вариант, земля должна быть по нормам и специально сделанная а иначе ваша обсадная труба или кородировать больше начнет либо всетаки в момент отвода напряжения кого либо ударит через воду (вода тоже проводник).
2. Если емкость аб совпадает то можно а если нет то может быть что ток зарядки будет больше чем разрешенный ток для меньшего АБ и тогда это сократит срок его службы. если ток не привысит то можно но все равно не рекомендуется так как будут разные разрядные характеристики у аб в одной параллели
3. всегда нужи ток и сечение считается по одному кабелю и это не перебор а запас для пусковых долговременных токов. автомат защищает только от кз внутри прибора по постоянке.
4. сечение подбирать проще по максимальному току к примеру 1кВт при 12 вольтах это макс ток 84А тогда сечение надо ток делить на 2 то есть 41мм квадратный - следующий кабель идет 50мм по ряду. плавкие вставки держат 2х кратные кратковременные перегрузки. плавкие вставки абсолютно безопасны и для человека и для животных.
5. работать не будет никогда.

PastWent

#2
Цитата: Александр Иванович от 08/09/2014, 13:38
Отвечаю на Ваши вопросы.
1. Можно но только как временный вариант, земля должна быть по нормам и специально сделанная а иначе ваша обсадная труба или кородировать больше начнет либо всетаки в момент отвода напряжения кого либо ударит через воду (вода тоже проводник).
2. Если емкость аб совпадает то можно а если нет то может быть что ток зарядки будет больше чем разрешенный ток для меньшего АБ и тогда это сократит срок его службы. если ток не привысит то можно но все равно не рекомендуется так как будут разные разрядные характеристики у аб в одной параллели
3. всегда нужи ток и сечение считается по одному кабелю и это не перебор а запас для пусковых долговременных токов. автомат защищает только от кз внутри прибора по постоянке.
4. сечение подбирать проще по максимальному току к примеру 1кВт при 12 вольтах это макс ток 84А тогда сечение надо ток делить на 2 то есть 41мм квадратный - следующий кабель идет 50мм по ряду. плавкие вставки держат 2х кратные кратковременные перегрузки. плавкие вставки абсолютно безопасны и для человека и для животных.
5. работать не будет никогда.
спасибо за развёрнутый ответ, только натурные испытания показали что 120Вт чайник работает на прямую от фсм 150. литр воды закипел за 1.20ч

solarhome

Цитата: PastWent от 08/09/2014, 17:56
спасибо за развёрнутый ответ, только натурные испытания показали что 120Вт чайник работает на прямую от фсм 150. литр воды закипел за 1.20ч
"Никогда не говори "никогда"  :)

Конечно, при определенных условиях модули могут напрямую питать нагрузку. Для этого нужно, чтобы колебания напряжения модуля не влияли на работоспособность и исправность нагрузки, и чтобы при данный освещенности мощности модуля хватало для питания нагрузки.

Нико

Нагревательные приборы могут работать напрямую от солнечных батарей с  хорошим кпд (90% -95%) если использовать  для этого специальный блок.
Например, в абсорбционных холодильниках есть  встроенный ТЭН  (12-24-220в), поэтому такой холодильник вполне может работать  от солнца, так же как и любой бойлер с соответствующим ТЭНом.