Расчет выходной мощности генератора, подаваемой на вход УПС

Автор Виктор, 01/09/2005, 16:17

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Виктор

Здравствуйте!
Представим себе некую схему: 3-фазная линия на входе УПС, далее нагрузка. При пропадании входного напряжения нагрузку питает аккумуляторный блок УПС. Я не хочу ждать пока появится входное напряжение, а подать на вход УПС 3-ф. с дизельгенератора(рубильник поставить, например). Мощность УПС 15 кВА. Продавцы бензо- и дизельгенераторов в один голос твердят, что надо ставить 20 кВА-ый генератор. Почему?

solarhome

#1
Потому что дизель или бензогенератор длительно должен быть нагружен на примерно 80% от номинальной мощности.  При большей нагрузке увеличивается удельный расход топлива (по разным причинам) и сокращается срок службы генераторов.