1. Инвертор потребляет 2.4 А х 24 часа = 57,6 А в сутки?!
2. Отключается ли инвертор в отсутствие потребителей переменного тока или есть ли возможность сделать это вручную?
3. Какие будут потери при использования инвертора для нагрузки 200-500 Вт?
4. Можно ли менять мощность инвертора в ручную или он сам может ее менять автоматически для повышения КПД?
5. На сколько по времени хватит аккумуляторов при правильном уходе, что за марка и тип входят к комплектацию?
6. Какой бак нужен для утилизации горячей воды, входит ли он в комплектации и как в него/ из него подаётся вода (самотеком или насос)?

StrongRock

#1
1. Собственное энергопотребление ББП Синусоида, входящего в состав САЭ-2, при номинальной мощности 22Вт. Затраты энергии на собственные нужды около 500Вт*ч в сутки.
2. Возможно отключить инвертор (ББП Синусоида) вручную. Спящего режима у него нет.
3. Потери на инвертирование 15%, потери на аккумулирование - 30%.
4. Возможно переключение мощности между двумя режимами до 500Вт и до 2кВт.
5. В комплектацию входят обычные кислотные, стартерные аккумуляторы 90А*ч 4шт. Срок службы аккумуляторов в данной системе при интенсивной эксплуатации порядка 2-х лет.
6. Опция горячего водоснабжения в данный момент недоступна.

solarhome

#2
Система САЭ-2 в настоящее время не выпускается. На замену ей разработаны системы на базе серийных дизельных и бензиновых электрогенераторов, которые дорабатываются для обеспечения автоматического пуска и останова в зависимости от степени заряженности аккумуляторной батареи.

В этих системах применяются инверторы "Синус", у которых собственное потребление меньше (около 16 Вт для инвертора мощностью 3000 ВА), а также есть "спящий" режим при котором потребление снижается в 4 раза. При нагрузке менее 20 Вт инвертор переходит в этот режим. При появлении нагрузки более 20 Вт - "просыпается"

Системы могут быть построены как на базе генераторов ТСС, так и импортных (например,  SDMO)

Такие же системы могут быть построены на базе инверторов Outback.

Обычно, емкость аккумуляторов в САЭ составляет от 150 до 400 Ач. (т.е. до 8 аккумуляторов емкостью 200 Ач).